单圈绝对值编码器ABS-S-01
-
基本性能指标。
|
RS485信号输出:
ABS-S-01
|
* 单圈绝对值码盘,经济的绝对位值测量;
* 内部无电池、不含计数装置,非接触绝对值测量码盘;
* 直接绝对位置一一对应读取,无误码,无累积误差;
* 50mm外径轻巧结构设计;
* RS485角度位置数字输出;
工作电压: |
8V~32VDC
|
|
通讯格式
|
RS485通讯,波特率19200,偶校验,停止位1位
|
|
通讯协议
|
MODBUS-RTU协议。
|
|
工作模式
|
主站模式或从站模式
|
|
行程总圈数
|
1
|
|
单圈分辨率
|
16383
|
|
位置信号:
|
14位十进制数(0~16383)
|
|
机械转速:
|
≤100rpm
|
|
工作温度:
|
-20~85℃ 储存温度:-40~85℃
|
|
测量精度:
|
优于±0.1%FS
|
|
二.安装尺寸。

三.接线方式。
红:电源正极,8V~32V。
黄:RS485通讯正端。
绿:RS485通讯负端。
黑:电源负极。
-
通讯规约。
4.1通讯格式
波特率=19200,偶校验(EVEN),停止位1位。
4.2从站工作模式(PLC包含MODBUS-RTU指令的场合推荐使用;出厂默认为从站模式)
PLC或PC作为主站,编码器作为1#从站,通讯遵循MODBUS-RTU通讯协议:
寄存器地址 |
说明
|
数据范围(十进制数)
|
操作权限
|
|
00
|
当前位置
|
0~16383
|
只读
|
|
01
|
软件版本号
|
000~999
|
只读
|
|
02
|
安装状况
|
0~1
|
只读
|
|
03
|
旋转方向
|
0~1
0:顺时针;1:逆时针
|
读/写
|
|
04
|
零位设定
|
0~1
0:不操作;1:置零位(零位=3000)
置零位完成后该参数=0,而当前位置=3000
|
读/写
|
|
05
|
工作模式
|
0/7418
0:从站模式; 7418:主站模式
|
读/写
|
例如:PLC读取当前位置 01 03 00 00 00 01 84 0A
编码器返回数据 01 03 02 0B B8 BF 06(报告当前位置等于3000)
4.3主站工作模式(需要快速通讯的场合推荐):
编码器每隔10ms发送一帧数据,这一帧数据的格式符合MODBUS-RTU协议中的单字写操作(向1#从站的寄存器0写入编码器的当前位置)。
01 06 00 00 ** ** ** **
位置 CRC
例如:
01 06 00 00 00 00 89 CA(写入当前位置K0给PLC)
01 06 00 00 00 C8 88 5C(写入当前位置K200给PLC)
01 06 00 00 3F FF D8 7A(写入当前位置K16383给PLC)
4.4 主站模式和从站模式的切换:
-
从站模式改到主站模式:将寄存器05的值改为7418(之后就不能按照从站模式来进行通讯了)。
-
主站模式改到从站模式:将线路板上的JP1短接超过1秒钟,然后断电重启动。
五.安装方式。
1. 编码器的固定螺钉为4颗M3的组合螺钉(含弹簧垫圈) 。
2. 或可通过弹簧片延伸出去,通过2个M8的螺钉安装。
3. 编码器的出轴直径为6mm,可通过φ6的弹性联轴器与设备连接。
|
| >> 返回 |