• 在线咨询

  • 服务热线

    0510-85163617
    18961513617
  • 微信扫一扫

  • 返回顶部

  • 首页
  • 企业简介
  • 产品中心
  • 荣誉资质
  • 下载中心
  • 企业资讯
  • 联系我们
  • 首页
  • /
  • 产品展示

      单圈绝对值编码器ABS-S-01

    1. 基本性能指标。         

    RS485信号输出:
    ABS-S-01

    * 单圈绝对值码盘,经济的绝对位值测量;
    * 内部无电池、不含计数装置,非接触绝对值测量码盘;
    * 直接绝对位置一一对应读取,无误码,无累积误差;
    * 50mm外径轻巧结构设计;
    * RS485角度位置数字输出;


    工作电压:

    8V~32VDC

    通讯格式

    RS485通讯,波特率19200,偶校验,停止位1位

    通讯协议

    MODBUS-RTU协议。

    工作模式

    主站模式或从站模式

    行程总圈数

    1

    单圈分辨率

    16383

    位置信号:

    14位十进制数(0~16383)

    机械转速:

    ≤100rpm

    工作温度:

    -20~85℃   储存温度:-40~85℃

    测量精度:

    优于±0.1%FS

     

    二.安装尺寸。

    三.接线方式。
    红:电源正极,8V~32V。
    黄:RS485通讯正端。
    绿:RS485通讯负端。
    黑:电源负极。

    1. 通讯规约。

    4.1通讯格式
    波特率=19200,偶校验(EVEN),停止位1位。

    4.2从站工作模式(PLC包含MODBUS-RTU指令的场合推荐使用;出厂默认为从站模式)
    PLC或PC作为主站,编码器作为1#从站,通讯遵循MODBUS-RTU通讯协议:


    寄存器地址

    说明

    数据范围(十进制数)

    操作权限

    00

    当前位置

    0~16383

    只读

    01

    软件版本号

    000~999

    只读

    02

    安装状况

    0~1

    只读

    03

    旋转方向

    0~1
    0:顺时针;1:逆时针

    读/写

    04

    零位设定

    0~1
    0:不操作;1:置零位(零位=3000)
    置零位完成后该参数=0,而当前位置=3000

    读/写

    05

    工作模式

    0/7418
    0:从站模式; 7418:主站模式

    读/写

    例如:PLC读取当前位置 01 03 00 00 00 01 84 0A
    编码器返回数据   01 03 02 0B B8 BF 06(报告当前位置等于3000)

    4.3主站工作模式(需要快速通讯的场合推荐):
    编码器每隔10ms发送一帧数据,这一帧数据的格式符合MODBUS-RTU协议中的单字写操作(向1#从站的寄存器0写入编码器的当前位置)。
    01 06 00 00   ** **  ** **
    位置   CRC
    例如:
    01 06 00 00 00 00 89 CA(写入当前位置K0给PLC)
    01 06 00 00 00 C8 88 5C(写入当前位置K200给PLC)
    01 06 00 00 3F FF D8 7A(写入当前位置K16383给PLC)

    4.4 主站模式和从站模式的切换:

    1. 从站模式改到主站模式:将寄存器05的值改为7418(之后就不能按照从站模式来进行通讯了)。
    2. 主站模式改到从站模式:将线路板上的JP1短接超过1秒钟,然后断电重启动。

    五.安装方式。
    1. 编码器的固定螺钉为4颗M3的组合螺钉(含弹簧垫圈) 。
    2. 或可通过弹簧片延伸出去,通过2个M8的螺钉安装。
    3. 编码器的出轴直径为6mm,可通过φ6的弹性联轴器与设备连接。

    >> 返回

    Copyright 2022-2023 © www.wxgyzdh.com 无锡光原自动化技术有限公司 版权所有 地 址:无锡市滨湖区滴翠路86号太湖智谷B1-10403室 电 话:0510-85163617